房屋一角 2019-12-26 10:09:40 | 湖北省 安裝結算計價軟件GCCP | 1352查看 3回答
湖北18定額- 重型銅護套礦物電纜換算系數問題
根據湖北18定額個人理解為:
按照計算規則 重型銅護套單芯礦物電纜 應該套普通電纜子目*2.5*0.7[單芯]
按照計算規則 重型銅護套五芯礦物電纜 應該套普通電纜子目*2.5*1.3[五芯]以上理解是否正確,請各位專家指教!!感謝!!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
重型銅護套單芯礦物電纜 應該套普通電纜子目*2.5*0.7[單芯]
重型銅護套五芯礦物電纜 應該套普通電纜子目*2.5*1.15[五芯]
五芯,只比三芯連地(四芯),多一芯,系數為1.25
首次提交 2019-12-26 10:39:23 最近修改2019-12-26 10:41:14 (修改過1次)
-
理解正確,系數應連乘。。
2019-12-26 10:45:01
-
去了湖北省定額站咨詢過這個問題。圖紙上為BTTZ-4*120+1*70。問是否按普通電纜定額*2.5*1.15。得到的答案為如果施工現場采購的為單芯電纜,那就按照單芯電纜套定額。讓專家幫忙找定額說明上是否哪里有依據,定額站的專業回答不需要看定額,現場怎么樣就按什么樣。
2022-06-22 14:52:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看