李增軍 2019-12-23 16:25:51 | 重慶市 安裝 | 1018查看 1回答
消防控制室內的問題
消防控制室內有應急照明控制器主機柜;防火門監控主機柜、消防電源監控主機柜、電氣火災監控主機柜;報警聯動主機等:
應急照明控制器主機柜;防火門監控主機柜、消防電源監控主機柜、電氣火災監控主機柜要和報警聯動主機連接嗎?
2019-12-23 16:27:11 補充
圖紙中X1就是報警聯動主機
2019-12-23 16:29:00 補充
圖紙上看不出來要用線連接
2019-12-23 16:39:56 補充
系統圖要連接,但是不知道是什么線?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
應急照明控制器主機柜;防火門監控主機柜、消防電源監控主機柜、電氣火災監控主機柜要和報警聯動主機連接嗎?
是的,廠家配套,不用考慮
2019-12-28 17:26:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看