YJY電纜與YJE電纜有何區別?是否一樣的東西?
YJY電纜與YJE電纜有何區別?是否價格一樣的東西?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、電纜代號含義不同: YJ:交聯聚乙烯絕緣 E:聚烯烴護套 V:聚氯乙烯護套 2、結構不同: YJV的護套材質是聚氯乙烯。 YJE的護套材質是聚烯烴。 3、使用范圍不同: YJV:敷設于室內,隧道、電纜溝及管道中,也可埋在松散的土壤中,電纜能承受一定的敷設牽引。 YJE:地下室、地鐵有消防的場所,阻燃型一般。 拓展資料: YJY表示銅芯交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜,YJE表示銅芯交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套電力電纜YJV表示銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜三者的線芯的絕緣材料均采用XLPE,XLPE即通過物理或化學方法將PE進行交聯,XLPE可大大提高其擊穿和耐熱性能,保持PE原有的優點。 YJE的完整全稱是:銅芯交聯聚乙烯絕緣低煙無鹵聚烯烴護套阻燃及耐火型電力電纜。 導體最高工作溫度90℃,短路溫度(持續最長5s)≤250℃,敷設時環境溫度≥0℃(低于0℃需預熱),敷設時允許彎曲半徑:?jiǎn)涡倦娎|不小于電纜外徑15倍,多芯電纜不小于電纜外徑10倍。 WDZC~YJY是用的聚乙烯或聚烯烴護套料,WDZC~YJE是用的聚烯烴混合護套料主要是護套料。
2019-12-20 14:34:43
-
是絕緣材質不一樣的電纜
2019-12-20 14:34:58
-
YJY 電纜護套材料采用聚乙烯護套材料,Y表示護套采用PE(聚乙烯),抗拉力差一些。
YJE 電纜護套材料采用聚烯烴護套材料,E是取自原來的無鹵護套料的主要基料是EVA,要貴一些;2019-12-20 14:38:37