-
好人好命 2008-05-26 14:20:45 | 遼寧省 其他專業 | 483查看 13回答
首層地面結構標高設置問題m
在鋼筋算量中,首層地面結構標高設置,如果沒有地下室,首層地面結構標高是否設在基礎梁上皮。
全部回答
(13)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般都為-0.05,即刨去地面做法的板頂標高
2008-06-01 16:59:14
-
首層地面結構標高設置,如果沒有地下室設置為0
2008-06-04 08:55:09
-
按照圖紙上的首層層高設置就行了,基礎梁上皮到正負零的部分在你輸入室外高差是軟件就包括在首層了。
2008-05-26 14:25:50
-
不用管那個的 到上面又加回來了 那個是指建筑跟結構的高差
2008-05-26 14:27:34
-
不一定。要看結構施工圖,結構板面的標高,一般比建筑地面低40~100不等。
2008-05-26 14:29:01
-
在鋼筋算量中,首層地面結構標高:指的是結構與建筑圖標高之間的差,一般設為0就可以了,因為每層的結構與建筑標高的差基本上是一致的,誤差很小或無
2008-05-26 14:29:39
-
在鋼筋算量中,首層地面結構標高設置,如果沒有地下室,首層地面結構標高一般為0.
2008-05-26 14:36:46
-
應根據你在軟件輸進標高來確定.你的基礎梁標高,因為軟件的室內外高差為-0.3mm所以你只能自己來確定.
2008-05-26 14:39:37
-
按0.000設置
2008-05-26 14:40:44
-
有沒有地下室,都在正負零上
2008-05-26 14:44:54
-
你看標準層結溝標高與建筑標高的差值,也就時結構預留地面做法厚度,如果時3公分或5公分,那么首層地面結構標高應為-30或-50MM
2008-05-26 15:05:57
-
有地下室以地下室頂板結構標高為首層地面結構標高,沒有地下室以基礎梁頂面為首層結構標高。因為鋼筋算量時,豎向構件的計算和節點高度及層高有關,特別是柱箍筋的加密,一般情況是下加密為層高的1/3,如果一建筑基礎梁頂為-0.3,首層板結構標高為2.85米,建筑標高為3.0米,這樣首層就應該為3.15米(首層地面結構標高設成-0.3米),這樣柱加密區為3.15/3=1.05米;如果設成正負零,雖然豎向構件柱主筋最后的計算結果沒影響,但是箍筋加密時就不準確了(3/3=1米),所以首層地面結構標高是影響鋼筋計算的結果的,一定要設準確
2008-05-26 15:10:44
-
在鋼筋算量中,首層地面結構標高設置,如果沒有地下室,首層地面結構標高是否設在基礎梁上皮。 常規結構標高一般設置為-0.05。如果地面是地暖的結構標高一般設置為-0.10.
2008-06-03 03:29:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看