夢清風 2019-12-17 14:28:33 | 山東省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 1268查看 1回答
山東2016定額 小高層腳手架這么套對嗎?
剛接觸山東定額,對腳手架不是很明確,自己研究了定額,然后結合之前別的老師的提問和回答,我想這樣套,請各位老師幫忙看看可以嗎,謝謝啦。
檐口高度51米樓房,層高2.9米,共17層,套取腳手架相關定額如下:
1.外墻:17-1-15,型鋼平臺外挑雙排鋼管腳手架≤60m,代碼每層建筑面積構件ZC*2.9;
2.內墻(混凝土+砌筑)腳手架:套項:17-2-2雙排里鋼管腳手架:代碼NQJSJMJ;然后再套一個17-2-2雙排里鋼管腳手架:代碼NQJSJMJ,單價*0.3
3.外墻(混凝土+砌筑)內側:17-2-2雙排里鋼管腳手架:代碼WQNJSJMJ,單價*0.3
4.單梁(非有梁板,內墻砌體墻上):17-2-2雙排里鋼管腳手架,代碼:JSJMJ
5.12層上消防連廊腳手架:17-1-15,型鋼平臺外挑雙排鋼管腳手架≤60m,代碼建筑面積構件ZC*2.9
老師們 幫我看看 這些都套了 有沒有重復,關于腳手架 還有沒有需要補充的
謝謝啦
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、第一條型鋼平臺不合適,應該套普通的雙排腳手架定額
2、此項正確
3、砌筑不乘以0.3,裝飾*0.3,定額及代碼正確
4、單梁套雙排外腳手架定額
5、此項應該包括在第一條整體的外墻澆筑或者砌筑當中,所以不應該單獨再計取腳手架費用了
2019-12-25 15:40:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看