靜待花開 2019-12-17 11:40:04 | 山東省 安裝施工安裝算量GQI | 1438查看 5回答
橋架封堵只在防火分區和電井穿樓板處算嗎?
橋架封堵只在防火分區和電井穿樓板處算嗎?在普通穿墻處算嗎?或則需要計算穿普通墻的嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的
2019-12-17 11:41:48
-
所有橋架穿過洞口都是需要封堵 的
2019-12-17 11:44:57
-
1.橋架封堵一般在防火分區和電井樓板處算,普通墻是否算,要是是不是一個防火分區和防火等級要求。
2019-12-17 12:00:05
-
橋架封堵只計算穿越防火分區、配電房、電井的墻洞,以及穿越樓板的洞。
2019-12-17 21:30:51
-
是的,穿樓板或墻體處。
2022-08-03 22:45:34