明 2019-12-12 08:51:28 | 湖北省 土建招投標土建計量GTJ | 778查看 2回答
這個衛生間地面說的防水做法是向上翻300沐浴間滿做,墻面說的向上翻1200,矛盾
2019-12-12 08:52:12 補充
老師幫我看下,這兩個說的是不是有點矛盾,
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是有點矛盾,實際按照1200高 計算 即可。
2019-12-12 18:59:21
-
不矛盾的,你要注意的是墻面做法說明的是洗漱區為上翻1200,其他部位同地面的,還有淋浴區是到頂的
2019-12-12 19:00:19
-
樓面防水反邊高度 ≤300mm 算作平面防水,反邊 高度>300mm 算立面
這個立面防水面積怎么計算? 比如說衛生間地面防水,翻邊高度1800mm 這個翻邊高度1800mm ,其中1500mm算立面 ,300mm算平面 這樣拆分算?還是 1800mm全部算立面防水?
-
這個衛生間周邊吊板是什么構件 或者說有什么作用 是衛生間底板的翻邊嗎還是什么 個人對這個名稱非常陌生一無所知 煩請解惑下
-
2023-07-24 09:18:37 補充但是衛生間周圍的梁也是用的圈梁畫的,沒有框架梁,然后再用圈梁布置這個翻遍,說的是與板面同樣號,剛好不布置不,怎么辦,翻遍高度同板高。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看