December 2019-12-12 08:44:06 | 四川省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 938查看 3回答
板洞300mm-1000mm時,加筋設置疑問,求老師指點
圖紙說明是這樣的,看圖集,
請問圖集中的,X向 Y向補強縱筋, 是拉通布置嗎,就是板如果是 3000*4000的話,補強鋼筋就要這么長嗎?但是,廣聯達GTJ2018中 ,洞口加筋 只是洞口的 長度寬度 兩端各加了錨固35d。
這個應該 按什么做呢? 軟件中又該怎么調整? 謝謝老師
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
直接在 單構件中 自行計算 好了 。
2019-12-12 19:00:37
-
像這樣的靠梁邊的板洞短跨方向的是深入到板兩側的支座中,長度方向的是+兩個錨固,正常計算就應該是我說的這樣的,不知道你的怎么會這樣,真的計算不了的就單構件輸入計算吧
2019-12-12 19:35:50
-
這個按設計圖紙要求去做,在軟件中計算長度根數單構件輸入。
2019-12-12 20:00:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看