愛造價 2019-12-10 10:50:30 | 遼寧省 土建 | 2121查看 4回答
請問梁是符合條件加了腰筋,但是它的箍筋是c8-100,沒有加密區,拉筋間距怎么取
2019-12-10 10:52:16 補充
梁寬是>350的
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
大于350時采用直徑8的拉筋 ,拉筋間距取梁非加密區箍筋間距2倍即可, 當梁的箍筋間距為100時, 拉筋間距為200 ,沒有非加密區的時候按照加密間距2倍即可
首次提交 2019-12-10 10:54:42 最近修改2019-12-10 10:55:30 (修改過1次)
-
你好:拉筋的間距是200
2019-12-10 10:53:14
-
拉筋的間距 是 箍筋間距的2倍。
2019-12-10 10:54:15
-
加腰筋(側面鋼筋),與梁本身的加密與非加密無關的。加密與非加密在梁的集中標注和原位標注中給出。拉筋按非加密計算。一般是200*2=400。
首次提交 2019-12-10 10:54:54 最近修改2019-12-10 10:55:55 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看