廣聯達辦公大廈安裝工程——電氣預算工程量計算
為什么要減0.7;預留電纜的為什么是2*2+1.5*2;2.3是指哪一段的數據?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
0.7應該是水平橋架到頂板的距離;預留電纜是2*2是2個配電箱各預留2米,+1.5*2是2個電纜頭預留1.5米。2.3要看圖紙的