關于河北定額直埋電纜引入管防火鋼板制作安裝中鋼板含量的疑惑
從定額中可以看出,4根80鋼管所需鋼板為20.39kg
根據圖集,計算出4根80鋼管所需鋼板面積為0.4385*0.4385-3.14*0.044*0.044*4=0.168㎡,按圖集規定的最大厚度為10mm計算出的鋼板量為13.18KG,而定額中鋼板量為20.39kg,請問下這個該怎么解釋,是我算錯了嗎?
2019-11-30 10:44:39 補充
套用的是2012河北定額
2019-12-01 08:51:41 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
多出的鋼板是損耗。
2019-11-30 10:48:40
-
按;鋼板不減4個洞孔的面積,計算重量。
截圖中,DN80的L=150mm,加兩個半徑為150mm加兩邊100mm,合計每邊長為500mm,長×寬=0.25㎡
0.25m2×厚度0.01=0.0025m3;乘以比重7850=19.625kg,再乘以損耗率1.0398=20.39kg
首次提交 2019-11-30 10:52:28 最近修改2019-11-30 16:51:44 (修改過2次)