糖醋魚 2019-11-24 10:10:28 | 江蘇省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 722查看 4回答
板鋼筋的說明
未注明的板面鋼筋均為C10@200雙向通長與圖中附加鋼筋交錯布置,其中圖中畫出的均為板面附加鋼筋,未注明板面附加鋼筋規格均為C8@200;
板底鋼筋均為雙向設置,未畫出的板底鋼筋均為C10@200
請問,實際布置板的分布筋是不是C10-200雙層雙向,還是說有附加鋼筋時,不需要布置面筋
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
說明中,未注明的面筋雙向C10-200,已注明的按標注。板底筋已標注的按標注,未標注的按C10-200雙向。寫有附加的,是另外添加的,是重疊布置的。雙層雙向布置后的負筋(面筋,沒有支座負筋的分布筋了。)
2019-11-24 10:15:56
-
實際布置板的面筋是C10-200雙層雙向,有附加鋼筋時,另加。圖紙上畫出的附加鋼筋沒有標注的,按C8@200。
板底鋼筋均為雙向設置,未畫出的板底鋼筋均為C10@200。
首次提交 2019-11-24 10:13:29 最近修改2019-11-24 10:16:29 (修改過1次)
-
你好:布置了雙層雙向的板鋼筋后,附加的鋼筋還要布置,屬于附加 的
首次提交 2019-11-24 10:13:46 最近修改2019-11-24 10:14:07 (修改過1次)
-
再雙層雙向的配筋情況下,附加的負筋不會計算分布筋,因為已經有面筋鋼筋網了。
2019-11-24 10:14:45