剛入職的菜雞 2019-11-15 16:55:05 | 重慶市 安裝預算 | 760查看 2回答
請問這個消防回路是我這樣理解得嗎
多線聯動控制線 應該每個端子箱是單獨回路
從控制室到電井端子箱部分的干線 是從控制室到頂層一個整的回路, 并非是控制室到每層電井端子箱為一個獨立得回路
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
理解是對的,多線制一般是聯動線是各自單獨回路的,多線制會在系統圖標有多少根線到這棟樓的,,總線制就是全部串起來的。
首次提交 2019-11-15 17:39:56 最近修改2019-11-15 17:40:37 (修改過1次)
-
如果一棟樓的燈具是一樣的,用一個整的回路就可以了,不需要每層為一個獨立的回路。此答案是錯誤的。
從以上的意義上說,你的理解是錯誤的,從控制室到電井端子箱部分的干線,不可能是從控制室到頂層一個整的回路,即;干線必須有若干個回路。
2019-11-16 07:04:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看