# 2019-11-15 09:30:57 | 重慶市 土建土建計量GTJ | 301查看 7回答
這樣布置鋼筋合理嗎?
有底筋C12@150的情況下,又增加了受力底筋C8@150作為附加鋼筋,且兩根鋼筋間距一樣,如果合理,在這種間距一樣的情況下怎么布置,軟件是怎么布置的。我像這樣布置上去,軟件沒有提示錯誤。。。。。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
軟件按照隔一布一布置
2019-11-15 09:32:17
-
合理啊,C8的進去就是間距75
2019-11-15 09:31:43
-
是附加的,提示信息忽略吧
2019-11-15 09:32:28
-
你好:按圖紙設計布置板筋沒有問題的,軟件里附加的C8-150是可以布置上去。
2019-11-15 09:33:44
-
如果該處是承重點,那么增加底筋鋼筋量是合理的,不用管間距,實際施工不會讓它重疊布置的
2019-11-15 09:35:07
-
直接布置就可以,報錯你在云檢查會檢測到重復,但是沒事,
2019-11-15 09:35:50
-
似的軟件不會提示 就算提示重疊也只是提示,您需要自己判斷,因為本很板筋是允許重疊的或者局部加筋
2019-11-15 15:47:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看