JIAYOU 2019-11-13 09:46:19 | 山西省 安裝預算 | 473查看 3回答
消防給水干管管徑DN100梁下敷設,給水干管至XL-2圖中經蝶閥,請問
一層 消防給水干管管徑DN100梁下敷設,給水干管圖中經蝶閥至XL-2,(沒有拍出來照片的部分中,別的立管至消火栓的管徑是DN70) 。
左側圖示是平面圖XL-2,右側是系統圖XL-2(備注:XL-2從一層梁高0.6的位置到了2層消火栓。)
1 請問一下平面圖中,上面畫圈的部分 的管徑是DN100還是DN70?
2平面圖中,下面畫圈的部分 的管徑是DN100還是DN70?
3.請問下管徑變化從哪變化的?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖中是DN70的管道,原則就是就只有一個消火栓就用DN70的,從三通處之后就是DN70
2019-11-13 09:50:51
-
1、平面圖中,上面畫圈的部分 的管徑是 DN70 。
2、平面圖中,下面畫圈的部分 的管徑是 DN70。
3、管徑變化從三通出來之處變化的。
2019-11-13 09:56:25
-
支管是DN70的,變徑是在三通處
2019-11-13 10:29:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看