小子 2019-11-12 08:06:26 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 356查看 4回答
老師,看我這個理解的正確嗎,假設這是一塊板,這是板的底筋。
關于起步距離和保護層厚度理解正確么
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:不正確,你是什么樣的板?底筋要扣減保護層厚度,有支座的板嗎?有支座的板主筋的起步是1/2間距或者50起步。伸入支座的長度是1/2支座寬且不小于5D
首次提交 2019-11-12 08:09:19 最近修改2019-11-12 08:12:47 (修改過2次)
-
正確,
2019-11-12 08:08:16
-
起步距離只水平長度,保護層指垂直方向的厚度
2019-11-12 08:08:43
-
起步距離一般是50, 保護層厚度是指的垂直板方向 一般為15 ,板底筋是要伸入支座內的 一般為1/2 支座寬且大于5d
2019-11-12 08:17:11