JIAYOU 2019-11-07 18:43:26 | 山西省 安裝預算 | 878查看 2回答
我做剛從事 預算行業是個菜鳥,請問下老師 套管管徑相關問題
圖紙說明說“穿墻、樓板的套管管徑大50-100mm,剛性防水套管的外徑D見表格。”可是不是套管應該比管子大兩個管徑么?不論是說明中”套管管徑比穿墻和穿樓板的管徑大50-100mm“,還是說明中的剛性防水套管的表格,與我所知道的”大兩個管徑的套管“, 規格都不一樣。請問老師我應該怎么計算套管的管徑才正確?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
設計有說明的,按設計說明(即;穿墻、樓板的套管管徑大50-100mm,剛性防水套管的外徑D見表格。)
設計沒有說明的,套管管件比介質管管徑大兩號。
2019-11-07 21:22:45
-
一般穿墻套管是比母管大2號,防水套用管徑跟母管一致
2019-11-07 18:45:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看