室外給水管套管問題
1、室外給水管過井的時候是否需要做套管?
2、室外給水管過井的時候是否需要防火封堵?
3、室外電纜管過井的時候是否需要做做套管?
4、室外電纜管過井的時候是否需要防火封堵?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、2、3、4、都不需要
2019-11-04 09:58:45
-
都不用、、
2019-11-04 10:05:54
-
這個要看設計要求,有要求按要求,無要求按規范及設計圖集,根據中南標圖集08ZS02,一般無要求加套管,但封堵是一定有的,要按圖集要求封堵(一般施工是直接埋在井墻中的,但這并不符合圖集要求,雖然監管單位一般不提及),但不是防火封堵。