多多盈 2019-11-03 16:35:53 | 廣東省 土建 | 356查看 2回答
為什么我按著公式算出來的砂漿含量為負數(shù),還是正負值沒影響,lm3砌塊用這么多砂漿
加氣混凝土砌塊規(guī)格600*200*90,如下圖
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
砂漿是不調整的
1-0.24*0.115*0.053*387=0.434,但這種方式計算是不合適的,必須用墻的厚度進行考慮計算。
首次提交 2019-11-03 16:38:03 最近修改2019-11-03 17:37:39 (修改過1次)
-
200厚砌體墻的加氣砼塊數(shù)應該是1/(0.6 0.01)/0.2/(0.09 0.01)=81.97塊
其中 0.01是加的灰縫厚度
砂漿用量為1-0.6*0.2*0.09*81.97=0.115m3
首次提交 2019-11-03 16:51:04 最近修改2019-11-03 16:52:55 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看