柚小西 2019-11-01 19:47:47 | 河北省 市政 | 3093查看 2回答
請問12孔MPP管混凝土包封,MPP管套什么定額,電纜保護管中沒有這種
工程量是按電力管總長度嗎
2019-11-01 20:22:32 補充
定額里,混凝土管,石棉水泥管(200mm以下,100mm以下),鑄鐵管150mm以下,鋼管150mm以下,塑料管100mm以下。這邊MPP管是200mm和75mm兩種規格,要套哪個比較合適呢,需要調整嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
MPP管是塑料電纜保護管,套相應外徑塑料管子目,步距不夠的,乘以系數。
2019-11-02 03:31:56
-
MPP管套相應外徑電纜保護管子目,管材料價按市場價計入;工程量是按電力管總長度計。
2019-11-01 20:13:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看