yq9095 2019-10-31 09:08:35 | 廣東省 機電預算 | 7564查看 1回答
高壓電纜的交流耐壓試驗和泄漏試驗怎么計算?
現在有個工程,高壓電纜敷設路徑有1:從10KV高壓室-另一個高壓室 7*(3*240mm2)1536米。
2:從10KV高壓室-另一個高壓室 7*(3*240mm2)1536米。
這14條高壓電纜要做高壓試驗,那么是套10KV電纜交流耐壓試驗按回路算?還是套電纜泄漏試驗按根數算?還是兩個都要算?回路是按2個嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
兩個都要算。
2019-10-31 09:11:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看