Actor 2019-10-30 13:38:39 | 四川省 土建計量GTJ | 578查看 3回答
暗柱箍筋的問題,一直沒搞懂請老師解惑
我的理解是沒有剪力墻的時候用第一層,有剪力墻的時候使用剪力墻的水平筋代替暗柱箍筋。但是圖上說“以下兩層箍(拉)筋交替布置”又是什么意思呢?還是我理解錯了?請老師解惑
2019-11-04 17:13:00 補充
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
豎向的箍筋和墻身水平筋交替布置
2019-10-30 13:44:10
-
暗柱箍筋和剪力墻水平筋交錯布置
2019-10-30 13:47:54
-
第一層的箍筋布置在相鄰的兩個剪力墻水平筋的中間,也就是說,暗柱的箍筋布置為:一層單獨的矩形箍筋和拉筋(第一層),緊接著是一層剪力墻的水平鋼筋伸入,再一層就是單獨的矩形箍筋和拉筋。
依次交替布置。
2019-11-04 17:08:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看