孤火。 2019-10-29 11:24:43 | 云南省 土建預算 | 260查看 2回答
梁原位標注問題
此種梁原位標注首跨左側一段下一段區間標注箍筋為C12-100(3),是否代表左側區間加密?軟件中輸入只能分成三段或2段輸入,如:C12-100(3)[2400];C12-200(3)[2400];C12-100(3)[2400];或是C12-100(3)[2400];C12-200(3)[4800],請問哪種正確?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
第一種,最后一個2400該是900*1.5
2019-10-29 11:27:01
-
右側加密區未標注范圍,只能算1.5倍梁高,輸入為C12-100(3)[2400];C12-200(3)[3450];C12-100(3)[1350]
2019-10-29 11:29:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看