海綿 2019-10-26 19:58:31 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 1974查看 2回答
砌體鋼絲網
如圖,想請問各位師傅,一般來說砌體鋼絲網在內墻應該是按梁柱交界部位按長度布置,圖一是我套的做法,那么圖二中的內墻IW1 有一個滿掛鋼絲網,這類做法應該如何處理呢?
還是說應該在圖三里加一個滿掛鋼絲網的清單,用抹灰面積代碼,但是這樣鋼絲網是不是就算重了呀,
望各位師傅指點,感謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請按設計圖紙計算鋼絲網的工程量,從你提供的的背筋資料看:W1釉面磚墻面為滿鋪鋼絲網,滿鋪鋼絲網的墻面無需再計算梁柱墻不同材料交界處的鋼絲網,這樣就不重復了。
2019-10-27 08:37:57
-
設計要求時滿鋪,你應該是要選擇塊料面積的代碼。
2019-10-26 21:55:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看