喲 2019-10-25 18:35:23 | 北京市 安裝 | 3348查看 4回答
電氣導管SCE敷設(吊頂內吊裝敷設)時是否計算管道支架
北京定額中有金屬支架制作及安裝定額,但是此定額材料為角鋼、扁鋼和圓鋼,個人認為只有橋架支架能采用這個定額。 求教電氣導管SCE敷設(吊頂內吊裝敷設)時,其管道支架是否單獨計算。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
北京定額的電氣導管明配的子目中已經含了電管沿頂板敷設的管卡子,所以,管卡子不得另行計算。
但如果設計要求做支吊架固定電管的,支吊架的制作安裝,應另行計算。
2019-10-26 07:47:08
-
你要看子目中是否包含了材料及工作內容!
2019-10-25 19:12:16
-
執行明裝子目,通常電線管在吊頂內敷設也是在板或墻的表面上敷設,不用使用吊桿。即便在吊頂板上敷設一般也是用吊頂龍骨支撐不用吊桿。如碰到商業區或現場使用吊桿的情況,可以按鐵構件執行定額子目。
2019-10-25 20:13:05
-
需要計算支架
2019-10-25 20:52:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看