拼 2019-10-24 00:19:43 | 河北省 安裝 | 614查看 1回答
請問,在采暖以下說明中有支架以及管道刷漆,在計價中套的是否正確?
我想問的是:1.計價套的是否正確?計價中與說明中描述的是否符合?
2.在計價中只套了管道支架的量,但是管道不也需要刷漆嗎?那管道需要再單獨套刷漆的嗎?因為在計價中管道支架的這個量是沒有包含DN32以下管道的量,請具體說下采暖這塊的刷漆具體怎么套啊?謝謝啦
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、支架刷漆套子目正確。
二、金屬管道按設計說明需要套刷漆子目計算,金屬管道刷漆按所有管道表面積計算(包括DN32以下的金屬管道)。
2019-10-24 05:41:15