草莓味的豬屎炸彈。 2019-10-23 16:42:57 | 廣東省 安裝 | 1898查看 4回答
請問配電箱一條出線BV3*16算三個接線端子,那么這三個接線端子是在配電箱內嗎
謝謝
2019-10-23 16:43:30 補充
接線端子是設置在配電箱內,還是在設備端呢,謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在配電箱內3個,終端有3個
2019-10-23 16:52:51
-
應該是6個接線端子,配電箱和設備端一邊3個,這么大截面積的電線,不可能接燈具插座。
首次提交 2019-10-23 16:56:17 最近修改2019-10-23 16:57:31 (修改過1次)
-
接線端子設置在配電箱內,一般選用焊壓接線端子定額
2019-10-23 16:57:55
-
兩端共6個接線端子,配電箱內3個,設備端3個;
2019-10-23 21:15:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看