合拍i 2019-10-23 09:59:02 | 河北省 安裝 | 617查看 4回答
給水界限問題,請各位老師解答,謝謝
室內外界限以建筑物外墻皮1.5m為界,意思是外墻皮1.5米的管要算在室內,而不是室外對嗎?例如圖:此段管是2.9米,我要算室外管子,是拿2.9-1.5=1.4米,1.4才是室外的管,對嗎?如果長度不足1.5米,那樣是怎么算的呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
理解正確,不足1.5米就按室內計算
2019-10-23 10:00:57
-
是的。
有檢查井的按檢查井為界,沒有檢查井的墻皮以外1.5m算在室內管道中
2019-10-23 10:01:20
-
室內外界限以建筑物外墻皮1.5m為界,意思是外墻皮以外1.5米以內的管要算在室內,
例如圖:此段管是2.9米,我要算室外管子,是拿2.9-1.5=1.4米,1.4才是室外的管,
如果長度不足1.5米,按實際的長度計算工程量,并入到室內的去計算就可以了
2019-10-23 10:03:12
-
室內外界限以建筑物外墻皮1.5m為界,意思是外墻皮1.5米的管要算在室內,而不是室外對嗎? 對的
例如圖:此段管是2.9米,我要算室外管子,是拿2.9-1.5=1.4米,1.4才是室外的管,對嗎? 對的
如果長度不足1.5米,那樣是怎么算的呢? 按實際發生計算
2019-10-23 10:04:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看