算量小白 2019-10-22 10:08:19 | 廣東省 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 2470查看 1回答
請問墻高超過4米只是針對砌體墻嗎?
如果層高為5米,0-3米為砌體墻,3-5米為隔板墻,那么還需要設置混凝土梁嗎?
柱子預留鋼筋4c12,搭接長度為450mm這個怎么處理
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
請問墻高超過4米只是針對砌體墻嗎?【是的】
1、如果層高為5米,0-3米為砌體墻,3-5米為隔板墻,那么還需要設置混凝土梁嗎?【墻凈高超過4米要設置】
2、柱子預留鋼筋4c12,搭接長度為450mm這個怎么處理【截圖參考
】
首次提交 2019-10-22 10:12:39 最近修改2019-10-22 10:15:12 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看