water_牛。 2019-10-22 09:44:14 | 山東省 安裝 | 4087查看 2回答
安裝五芯電纜乘系數1.15還是1.3呢? 求教!
能具體說一下么
2019-10-22 09:46:38 補充
廣聯達軟件里設置的是乘1.15呢 但是根據定額解釋應該是1.3 到底是乘多少
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.3.
見定額說明 電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,五芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3,
剛才是老定額說明,新版的是按1.15來的,現在新定額按1.15乘系數。
首次提交 2019-10-22 09:45:36 最近修改2019-10-22 09:52:00 (修改過1次)
-
按執行的定額解釋計算
2019-10-22 10:05:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看