豬豬 2019-10-18 07:46:15 | 北京市 土建預算土建算量GCL2013土建計量GTJ | 2885查看 4回答
GTJ2018墻柱模板量比實際多,相同構件默認計算規則與GCL2013不同
大家好,我用GTJ2018畫剪力墻及暗柱,墻體畫到暗柱的中心,計算的結果砼準確,模板量卻打了不少,墻體模板不扣減暗柱的模板,我也查了計算規則,發現同樣構件gtj2018與gcl2013不一樣,同樣畫法,GCL2013計算結果準,有的說畫剪力墻的時候把暗柱全覆蓋,但CAD圖紙識別時剪力墻時沒有全部覆蓋暗柱呀,不是很麻煩嗎。砼量沒問題
確。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
暗柱不扣墻,墻扣暗柱,模板總量并不會少。
2019-10-18 08:05:02
-
都必須自己動手照圖紙設置的,軟件內置的不是默認規則,必須自己設置處理的。
2019-10-18 07:48:22
-
剪力墻暗柱混凝土及模板工程量都是并入墻中套子目的;墻模板面積不扣暗柱模板,暗柱模板不再提量就可以。
2019-10-18 08:07:32
-
廣聯達把暗柱弄成柱構件,本身就是一個不好的做法,暗柱本身作為墻柱是墻的一部分,做成柱構件造成很多麻煩.
2019-10-18 08:30:08