43****@qq.com 2015-07-20 15:35:39 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1236查看 1回答
衛生間和窗戶接地問題
1、是這樣的,就是我們現在用的預埋給排水管道都是PPR跟UPVC管,這個管本身塑料材質不導電的。但是每個衛生間里設計了一個LEB箱子,那我的問題就在這,你說這埋地管道是塑料的不需要接地,而陶瓷臉盆可能接出來的是金屬管道,像淋浴器和坐(蹲)便器也是一樣接出來的金屬管道,但問題是這些接出來的金屬管道我們是就近接地的,用BVR線沿地面暗敷跟鋼筋連接。所謂的LEB,圖紙上畫的是接這個接那個,但我實際上看到的是接插座以及低于2.4m的燈具,其他的都是就近跟鋼筋連接。但我工地還是去的少,麻煩幫我看看我說的對不對,是這種情況嗎? 2、但是算量得按照圖紙來算,但圖紙信息給的不全,請問BVR一般是什么規格,幾根線,還有穿什么樣的管子? 3、圖紙要求45米以上,窗戶要求做接地。那請問這個做法是不是用BVR線一頭焊接在窗戶上,一頭跟下面的地板鋼筋焊接在一起,然后穿管子暗敷,請問是這樣嘛?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、陶瓷臉盆可能接出來的是金屬管道,像淋浴器和坐(蹲)便器也是一樣接出來的金屬管道就近接地的,用BVR線沿地面暗敷跟鋼筋連接。所謂的LEB,實際上看到的是接插座以及低于2.4m的燈具,其他的都是就近跟鋼筋連接。是這種情況嗎。?2、算量得按照圖紙來算,但圖紙信息給的不全,你卻要考慮周全。BVR一般是6平方毫米的,1根線,還有穿塑料25的管。 3、圖紙要求45米以上,窗戶要求做接地。是用BVR線一頭焊接在窗戶上,一頭跟下面的地板鋼筋焊接在一起,然后穿管子暗敷。
2015-07-20 15:51:36