細節很重要 2019-10-15 21:15:50 | 四川省 土建預算土建計量GTJ | 615查看 3回答
板鋼筋的布置,請教大神
說明中明確,雙層雙向布置,圖中有負筋,這個是附加的支座筋,這個負筋布置上去,會和雙層雙向的面筋重疊嗎,影響鋼筋量計算嗎
圖中,有附件的面筋,請問這個決定會與雙層雙向的面筋重疊,這個怎么設置呢?要不然,會影響鋼筋量計算
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
說明已經做了說明“負筋均為附加鋼筋”,那么就是在原有鋼筋的情況下增加的鋼筋,這就是布置上雙層雙向鋼筋后,還要布置負筋。
2019-10-15 21:18:17
-
不會,設計已經說明了:雙層雙向鋼筋后,還要布置負筋,負筋均為附加鋼筋。
2019-10-15 21:21:24
-
你好:說明中明確,雙層雙向布置,圖中有負筋,這個是附加的支座筋,這個負筋布置上去,會和雙層雙向的面筋重疊嗎,影響鋼筋量計算嗎【不重疊,這是設計要求的附加負筋,不影響鋼筋量計算】有附件的面筋,請問這個決定會與雙層雙向的面筋重疊,這個怎么設置呢?要不然,會影響鋼筋量計算。【不重疊,這是設計要求的附加負筋,不影響鋼筋量計算,軟件提示是否重疊點“是”,這是設計要求的】
2019-10-15 21:22:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看