啦啦啦 2019-10-15 16:32:25 | 湖北省 土建 | 627查看 2回答
板鋼筋xy c8@200是雙層雙向布置嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不是
只是雙向布置的鋼筋
2019-10-15 16:33:23
-
XY只是表示兩個方向,雙向;并不是表示雙層
2019-10-15 16:51:25
-
圖一指的是樓板4 厚120 XY向布置 底筋xy都是c8@200 面筋就X向c8@200
圖一指的是樓板4 厚120 XY向布置 底筋xy都是c8@200 面筋就X向c8@200 板的層高+0.9是這么個意思嗎??
-
按照圖一的標識 布置了底筋C12@200 可是布置雙向溫度筋c8@200時候Y向的C8@200卻布
按照圖一的標識 布置了底筋C12@200 可是布置雙向溫度筋c8@200時候Y向的C8@200卻布置不了,怎么回事
-
請問下面這塊B41板鋼筋布置范圍是不是雙層雙向c8-200,但是水平的面筋又與跨板c10范圍重疊,是不是應該刪掉x方向的c8-200
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看