克里斯迪亞諾 2019-10-15 11:41:36 | 廣東省 安裝 | 1571查看 1回答
請問這張配電箱系統圖應該怎么看?
2019-10-15 11:44:52 補充
請問這個應急配電箱是不是220進轉24出,然后每個回路下面的信號線是表示什么?還有,如果配電箱組價的話需要算什么配件呢?(已知2P16A開關一個,變壓器1個)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
額定電壓就是用電器正常工作時的電壓,AC220V/DC24V是指交流220V,直流24V;
每個回路下面的信號線就是這些應急照明回路除了NH-2*2.5mm2外還要加一根NH-RVS-2*1.5mm2的信號線,共同穿一根管SC20;
配電箱組價一般都按成套配電箱來計取,不用把內部配件拆分了來算。
2019-10-15 14:05:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看