15935659061 2019-10-10 17:52:02 | 山西省 安裝 | 964查看 1回答
接線端子
電氣系統圖中,接線端子只計算出線端子數量,還是進線端子數量也要計算?
定額中“壓銅接線端子 導線截面70mm2以內”含量中包括管壓銅端子“DT-50"和"DT-70",為什么會這樣,實際接線端子規格型號與含量中不同,是否修改規格?
系統圖中,“BV-2*50+1*25 ”,按照50mm2套取定額,還是分別按照50mm2和25mm2分別套取?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、電氣系統圖中,接線端子只計算出線端子數量,還是進線端子數量也要計算?
答;都要計算。
二、定額中“壓銅接線端子 導線截面70mm2以內”含量中包括管壓銅端子“DT-50"和"DT-70",為什么會這樣,實際接線端子規格型號與含量中不同,是否修改規格?
答:不用修改規格。50與70是一個步距,套同一個子目,不用修改。
三、系統圖中,“BV-2*50+1*25 ”,按照50mm2套取定額,還是分別按照50mm2和25mm2分別套取?
答:分別計量,分別套定額子目。
2019-10-10 19:44:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看