霞 2008-11-09 09:50:00 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 859查看 1回答
承臺基礎,地梁和承臺梁定義在基礎梁內,計算完后,梁
承臺基礎,地梁和承臺梁定義在基礎梁內,計算完后,梁的鋼筋計算長度貫穿整個承臺再錨固,這是怎么回事?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納基礎梁和承臺梁不應該伸到承臺,應該錨固到承臺中就可以了,不可以貫穿的。你可以將基礎梁及基礎連梁設置成框架梁,伸入到承臺的長度為錨固長度,將框架梁的標高、屬性按照基礎梁來設置,這樣基礎梁伸入承臺的長度就是錨固長度了。
2016-11-08 17:54:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看