大興興 2019-09-29 10:03:02 | 河北省 安裝 | 564查看 1回答
關于防雷接地等電位聯結的問題
底下一共兩層,負二層基礎鋼筋焊接作為接地極
圖片為負一層
建筑物外圈畫的線多處標注為40*4鍍鋅扁鋼
里邊多處標注為2根16的鋼筋焊接
這個建筑物外圈標注為40*4扁鋼的地方有這個2根16的基礎鋼筋通常焊接嗎?同樣2根鋼筋焊接的地方有40*4扁鋼嗎?這個扁鋼是怎么敷設的?明敷設?還是澆筑的時候就放在墻里?
40*4扁鋼套戶內接地母線定額?
2根基礎鋼筋通常焊接呢?套利用基礎鋼筋做接地極按平米計算,還是套避雷網安裝 均壓環敷設 利用圈梁鋼筋,按米計算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
有扁鋼的地方就不需要焊接鋼筋了,40*4是套戶內接地母線 焊接鋼筋的位置套均壓環
2019-09-29 10:55:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看