裴珠泫 2019-09-26 11:29:19 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 478查看 4回答
這三個有什么區別,畫圖的時候怎么畫
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在做法大樣圖看不同的構造,然后選擇對應的軟件內置節點定義。詳見結構設計總說明。
2019-09-26 11:33:07
-
后澆帶按其作用可分為3種,為解決高層建筑主樓與裙房的沉降差而設置的后澆施工帶稱為沉降后澆帶。為防止混凝土凝結收縮開裂而設置的后澆施工帶稱為收縮后澆帶。為防止混凝土因溫度變化拉裂而設置的后澆施工帶稱為溫度后澆帶。
設計采用何種類型的后澆帶必須根據工程類型、工程部位、現場施工情況和結構受力情況而具體確定。
后澆帶的鋼筋斷開或貫通,在于后澆帶縫的類型。對沉降后澆帶而言,鋼筋貫通為好;對收縮后澆帶而言,鋼筋斷開為好;梁板結構的板筋斷開,梁筋貫通,如果鋼筋不斷開,鋼筋附近的混凝土收縮將受到約束,產生拉力導致開裂,從而降低結構抵抗溫度變化的能力。
至于施工,兩者應該沒什么太大差別,根據工程具體條件,保留一定時間(保留時間一般保留到結構封頂后,用不少于40天),在此期間早期溫差及30%以上的收縮已完成,再用比厚結構提高一級的混凝土填筑密實后成為連續、整體、無伸縮縫的結構。膨脹加強帶是通過在結構預設的后澆帶部位澆筑補償收縮混凝土,減少或取消后澆帶和伸縮縫、延長構件連續澆筑的長度的一種技術措施,可分為連續式、間歇式和后澆式三種。
連續式膨脹加強帶是指膨脹加強帶部位的混凝土與兩側相鄰混凝土同時澆筑;間歇式膨脹加強帶是指膨脹加強帶部位的混凝土與一側相鄰的混凝土同時澆筑,而另一側是施工縫;后澆式膨脹加強帶與常規后澆帶的澆筑方式相同。
2019-09-26 11:34:04
-
加強帶可以直接打灰,伸縮是強度上來后 在打灰,沉降后澆帶需要封頂后打灰
2019-09-26 13:15:17
-
用同意一構建,不同名稱區分,后面組價的時候分開組價
2019-09-26 17:57:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看