電線管直徑需要按照設計說明中的要求修改嗎?
如圖,設計說明中有這樣一句話。若系統圖中管徑均為KZ17,而平面圖該回路中標注有一根管穿四根線的情況,需要單獨修改穿四根線的管徑為KZ24嗎?還是無論穿幾根線均按照KZ17計算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
需要修改,2-3根的就按17的, 4-5根的按24的
2019-09-18 10:46:49
-
圖中沒有注明管徑的,按說明計。
2019-09-18 10:45:21
-
需要按說明 進行修改
2019-09-18 10:53:12
-
需要按照設計說明進行修改
2019-09-18 16:08:54