擁抱。 2019-09-18 09:57:04 | 浙江省 安裝概算招投標預算施工 | 2547查看 6回答
總等電位箱中的鍍鋅扁鐵-40*4要單獨列開計量嗎
一、總等電位箱中的鍍鋅扁鐵-40*4要單獨列開計量嗎?安裝高度為0.3M,那我算它多少長度,地底一般引下多少,圖紙未告知。定額套什么?
二、電梯井底內引至屋頂電梯機房的鍍鋅扁鐵是接地母線嗎 ?這個定額套的什么?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
要單列計量的,用接地母線計算。
2019-09-18 09:59:04
-
一般總等電位箱的母排是含在總等電位箱內的,連接總等電位箱的母線豎直部分是需要計算到戶內接地母線工程量內的。如安裝高度的0.3+母線敷設的位置標高。 一般母線是在一層地面下一般也就是0.2-0.5之間的回填墊層。套戶內接地母線。和等電位箱安裝具體尺寸按實際設計和安裝尺寸確定安裝定額
2019-09-18 10:05:09
-
一、總等電位箱中的鍍鋅扁鐵-40*4要單獨列開計量嗎?安裝高度為0.3M,那我算它多少長度,地底一般引下多少,圖紙未告知。定額套什么?
一般按0.6米計算就可以。套定額接地母線敷設
二、電梯井底內引至屋頂電梯機房的鍍鋅扁鐵是接地母線嗎 ?這個定額套的什么?
2019-09-18 10:05:38
-
一、總等電位箱中的鍍鋅扁鐵-40*4要單獨列開計量嗎?安裝高度為0.3M,那我算它多少長度,地底一般引下多少,圖紙未告知。定額套什么?
答:鍍鋅扁鋼套接地母線(相應規格的)子目,圖示長度+0.3+(總等電位箱一半的高度)
二、電梯井底內引至屋頂電梯機房的鍍鋅扁鐵是接地母線嗎 ?這個定額套的什么?
答:電梯井內的鍍鋅扁鋼套接地母線(相應規格的)子目
首次提交 2019-09-18 10:09:54 最近修改2019-09-18 10:10:30 (修改過1次)
-
需要單獨列出計算。
2019-09-18 15:29:30
-
單獨計算,計算0.3米即可
套接地母線
2019-09-18 16:15:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看