張 2019-09-16 18:17:59 | 山東省 安裝電力 | 494查看 4回答
請大家看看怎么計算這種圖
圖中下部紅色圈內是從配電室引來的線(從1層至頂層),每個配電箱的藍色圈內的線是什么意思,是表示從主電纜用(如圖:電纜5*16用穿刺線夾)接入配電箱,還是直接用4*70+1*35的接入配電箱在出來連接上層配電箱?圖中的箱內接線端子是什么意思?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
下邊WDZN-......4*70+1*35是主電線
各層配電箱上線WDZA-.........5*16是支線,應該從主電線接線。
2019-09-16 19:53:01
-
5*16的是到各配電箱的分支線
2019-09-16 21:25:11
-
圖中的箱內接線端子是什么意思?
答:是說,從主電纜上采用接線端子在各個配電箱內進行分支(接5*16的電纜)。
首次提交 2019-09-16 22:17:09 最近修改2019-09-16 22:18:05 (修改過1次)
-
主線采用的是WEDA-GYJSYJFJ-4*70+1*35橋架敷設,分支部分采用WDZA-GYJSYJF-5*16電纜作為分支電纜。
配電箱將主電纜和分支電纜的框在箱內,應該是在箱內接線。
2019-09-16 22:51:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看