小盧 2019-09-15 15:17:09 | 北京市 安裝計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0安裝算量GQI | 1635查看 2回答
壓力排
各位前輩,幫忙看看這個圖,一共3張圖,在地下一層,這個平面圖上的進戶管是不是接的集水坑,箭頭標的那有一個圓圈,是不是立管呢?但是看第三張圖的刨面圖立管是100的,車庫集水坑詳圖確實80的,是不是他們兩個沒有連在一塊、
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
兩臺潛污泵與立管是DN80的,在某高度轉水平管。兩根DN80的管合并成一根DN100的管。在-1.0米管道轉水平管并出室外。
截圖中有兩個問題需要問一下設計;第一、標高的數據不吻合(DN80的管,什么高度轉水平管)。
第二、截圖三的立管標注應該是DN80(合并前的數據)。
2019-09-15 15:40:53
-
1、集水坑出戶管是YW管,箭頭標的那是立管。
2、剖面圖標有誤,此段立管為DN80
2019-09-15 15:37:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看