洋蔥 2019-09-12 16:39:06 | 河北省 安裝 | 1424查看 2回答
預分支電纜
河北省08定額,預分支電纜規格是YFD-WDZ-YJY-4*150+E70/(4*70+E35),定額上是這么說的“預分支電力電纜(亦稱母子電纜)敷設,不區分電力電纜芯數,按主電力電纜(母電纜)截面以“100m/束”為計量單位計算?!?/p>
那計算工程量的話是 主電纜+分電纜 的長度,還是只計算主電纜的長度?然后套定額的話只按主電纜的截面套取?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
只計算主電纜的長度,按主電纜的截面套定額子目。
但子電纜(支電纜)的長度,超過10米的,超過部分應另行計算(按支電纜的截面套定額子目。)
首次提交 2019-09-12 16:48:01 最近修改2019-09-12 16:48:27 (修改過1次)
-
只計算主電纜
2019-09-12 16:43:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看