流云 2019-09-11 16:26:09 | 山東省 土建安裝市政園林土建計量GTJ | 1984查看 5回答
拉結筋和砌體加筋
圖紙說明拉結筋延墻全長貫通, 軟件砌體墻設置2c6.5-500的通長筋,在設置砌體加筋都按植筋,審計說通長就包含砌體加筋了這樣子對不?有啥依據?
2019-09-11 16:29:06 補充
砌體加筋都是按植筋設置的
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
審計是對的
砌體鋼筋分為貫通筋和非貫通筋(即砌體加筋),設置了貫通鋼筋自然不再計算非貫通鋼筋
至于說到植筋費用,這個理解為已經包含到砌體里面,是砌體施工規范的要求,類似于混凝土澆筑完成需要養護
他是一個系統的流程
2019-09-11 16:31:13
-
計算植筋就不能再計算砌體加筋了。
2019-09-11 16:28:00
-
已通長設置了,墻體加筋就不要了。設計圖另有要求除外。[[如果設計圖要求植筋,可以計算的]]]
首次提交 2019-09-11 16:28:52 最近修改2019-09-11 16:31:40 (修改過1次)
-
計算植筋就不能再計算砌體加筋
2019-09-11 16:33:10
-
可以在計算植筋的費用
2019-09-12 09:13:29