可口可樂 2019-09-09 17:23:35 | 廣東省 土建預算土建算量GCL2013土建計量GTJ | 1702查看 5回答
梁鋼筋如圖布置,但是架立筋卻沒有計算,為什么呢
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
架立筋設計多余,四肢箍才是這種設計,左右支座也是兩根筋,不是四根
2019-09-09 17:25:42
-
怎么定義的呢
2019-09-09 17:25:30
-
架力要在梁跨中輸入。
2019-09-09 17:26:19
-
你好:你的梁是兩肢箍,而且有了2根通長上筋了,支座筋也是只有2根筋
首次提交 2019-09-09 17:26:39 最近修改2019-09-09 17:28:01 (修改過1次)
-
你這個是集中標注和原位標注矛盾,引起的。你集中標注是直徑16的通長鋼筋,原位支座鋼筋直徑14。200的梁寬中間不用架立筋了。(圖紙問題問下設計院)軟件按標注計算無誤。
2019-09-09 17:28:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看