梁集中標注,原位標注
1.這個梁的底筋集中標注該怎么輸入,下部通長筋輸入不了,能在下部鋼筋這里輸入嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:不伸入支座的下筋不可以在集中標注里輸入。只能在梁的原位標注里去輸入。原位標注里輸入對了
首次提交 2019-09-09 11:24:19 最近修改2019-09-09 11:25:07 (修改過1次)
-
就是在原位標注的下部鋼筋輸,不在通常底筋輸