℡糖糖 2019-09-08 08:46:33 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 1751查看 2回答
柱子不能與人防門框墻中的右側構造重疊布置,我該怎么畫
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
仔細看看圖紙,右側的構造鋼筋信息是不是跟柱子的一樣,如果一樣就不輸入左側構造,如果不一樣應該向設計提圖紙疑問
2019-09-08 08:49:47
-
如圖紙的確人防門框墻的確與結構柱重疊位置,建議與設計咨詢。
2019-09-08 08:53:16
-
人防門框墻 SMQ3 中的上部構造不能與 SMQ3(1)(ID 為 5839)重疊布置
人防門框墻 SMQ3 中的上部構造不能與 SMQ3(1)(ID 為 5839)重疊布置是什么意思呢?該怎么處理?補充問題:洞口能看見呢,應該沒有重疊吧
-
人防門框墻的下部構造和相鄰門框墻的下部構造重疊布置怎么處理?
兩個人防門框墻的編號分別為:MD5-3和MD5-4,兩個門框墻的鋼筋信息都編輯好后中間紅色方框處會重疊,那請問MD5-4我要怎么繪制才能不顯示下部構造與MD5-3的下部構造重疊呢?
-
老師好,就是人防門框墻的布置范圍跟柱子重疊了,這樣情況應該怎么處理
老師好,就是人防門框墻的布置范圍跟柱子重疊了,這樣情況應該怎么處理,數據輸入沒錯2019-04-16 15:11:58 補充
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看