小橙汁 2019-09-07 12:00:21 | 廣東省 土建設計 | 1165查看 1回答
剪力墻與剪力墻水平轉角處鋼筋不一致,求解
老師,這個轉角處鋼筋如何處理?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
繪制一個沒有箍筋的暗柱處理
2019-09-07 12:15:50
-
剪力墻水平筋代替暗柱箍筋,但剪力墻水平筋與暗柱箍筋大小不一致應如何設置?
圖紙說明剪力墻水平筋代替暗柱箍筋,但剪力墻水平筋(C8@200)與暗柱箍筋(C10@200)大小不一致應如何設置?還望在軟件上截圖告訴我,謝謝大家。
-
剪力墻插筋的間距與剪力墻的垂直分布筋的間距不一致時軟件該如何解決?
請教大家,剪力墻插筋的間距與剪力墻的垂直分布筋的間距不一致時軟件該如何解決?2020-04-14 17:16:46 補充
-
關于剪力墻與暗轉拉結筋彎鉤長度計算公式不一致問題暗柱與約束邊緣構件中拉筋默認彎鉤長度為13.57d,剪力墻拉結筋平直段長度為5d,彎鉤長度8.57d
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看