18035658968 2019-09-04 18:42:33 | 山西省 安裝設計預算安裝算量GQI | 499查看 1回答
老師們好,如圖電氣工程識圖問題
老師們好,我這里識圖遇到了一點問題,還請各位老師幫忙指點一下
問題一:圖中“3P FU 2A”;
“L1”;
“RDX6-63C/1P 16A”各是什么含義
問題二:圖中豎向出現的“L1 L2 L3”為什么出兩次,有什么含義
問題三:在圖中WL1~6回路中,從配電箱引出的立管是一根還是幾根?例如WL1~4均為頂棚敷設,它們四根水平管末端最終匯集到配電箱上方,是同穿一根管接入配電箱嗎?
麻煩各位老師了!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、是插拔式保險絲
2、L1L2L3就是電源A、B、C三項相
3、63C是小型斷路器
4、1-6回路引出6根管,WL1-4是4 根管進配電箱
2019-09-04 18:55:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看